问题 单项选择题

某部分框支剪力墙结构为钢筋混凝土结构,房屋高度80m。该建筑为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,Ⅱ类建筑场地。第三层为转换层,纵横向均有落地剪力墙,地下一层板顶作为上部结构的嵌固端。

首层某剪力墙墙肢W1,墙肢底部截面考虑地震作用组合的内力计算值为:弯矩Mw=2800kN·m,剪力Vw=750kN。试问,W1墙肢底部截面的内力设计值,与下列何项数值最为接近

A.M=2900kN·m,V=1200kN
B.M=4200kN·m,V=1200kN
C.M=3600kN·m,V=900kN
D.M=3600kN·m,V=1050kN

答案

参考答案:D

解析: 解答如下:
A级高度、丙类建筑、7度、H=80m,部分框支剪力墙结构,首层,查《高层建筑混凝土结构技术规程》表3.9.3,其底层剪力墙抗震等级为二级;又根据高层规程10.2.6条及其条文说明,仅抗震构造措施提高一级,但内力调整所采用的抗震等级不提高,故其抗震等级为二级。
根据高层规程10.2.18条、7.2.6条:
M=1.3×2800=3640kN·m
根据高层规程7.2.6条:
V=ηvwVw=1.4×750=1050kN
对于部分框支剪力墙结构;首先应判别是A级高度,还是B级高度;当转换层位置在3层及其以上时,应按规程10.2.6条及其条文说明规定,应调整其抗震构造措施所采用的抗震等级。

单项选择题