某办公建筑采用钢筋混凝土叠合梁,施工阶段不加支撑,其计算简图和截面尺寸如图所示。已知预制构件混凝土强度等级为C30,叠合部分混凝土强度等级为C30,纵筋采用HRB400级钢筋,箍筋采用HPB300级钢筋。第一阶段预制梁承担的静荷载标准值q1Gk=15kN/m,活荷载标准值q1Qk=18kN/m;第二阶段叠合梁承担的由面层、吊顶等产生的新增静荷载标准值q2Gk=12kN/m,活荷载标准值q2Qk=20kN/m,其准永久值组合系数为0.5。
。设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。
当箍筋配置为(双肢箍)时,试问,该叠合梁支座截面剪力设计值与叠合面受剪承载力的比值,与下列何项数值最为接近().
A.0.40
B.0.47
C.0.55
D.0.65
参考答案:B
解析:
解答如下:
根据《混凝土结构设计规范》H.0.3条:
V=V1G+V2G+V2Q
可变荷载控制:
永久荷载控制:
上述值取较大者,故取V=181.2kN
由规范H.0.4条,按C30计算,取ft=1.43N/mm2