某六层现浇钢筋混凝土框架结构,平面布置如图所示,其抗震设防烈度为8度,Ⅱ类建筑场地,丙类建筑,梁、柱混凝土强度等级均为C30,基础顶面至一层楼盖顶面的高度为5.2m,其余各层层高均为3.2m。
框架柱Z1底层断面及配筋形式如图所示,箍筋的混凝土保护层厚度c=20,其底层有地震作用组合的轴力设计值N=2570kN,箍筋采用HPB300级钢筋。试问,下列何项箍筋配置比较合适().
A.
B.
C.
D.
答案
参考答案:B
解析:
解答如下:
丙类建筑,Ⅱ类场地,8度,房屋高度H=5.2+5×3.2=21.2m,查《混凝土结构设计规范》表11.1.3,可知,框架抗震等级为二级,轴压比μN:
查混凝土规范表11.4.17,抗震二级,取λv=0.11
由《混凝土结构设计规范》11.4.17条,fc按C35进行计算,则:
取箍筋间距为100,假定箍筋直径为8mm,则:
解之得:As1≥46mm2,选(As1=50.3mm2)
Z1为底层角柱,抗震二级,由《混凝土结构设计规范》14.4.14条规定,应沿全高加密,取。
计算pv时,本题目C30<C35,应按C35计算;角柱,治全高加密。