某水电站,用总电阻为2.5Ω的输电线输电给500km外的用户,其输出电功率是3×106kW。现用500kV电压输电,则下列说法正确的是().

A.输电线上输送的电流大小为2.0×105A

B.输电线上由电阻造成的损失电压为15kV

C.若改用5kV电压输电,则输电线上损失的功率为9×108kW

D.输电线上损失的功率为ΔP=U2/R,U为输电电压,R为输电线的电阻

答案

参考答案:B

解析:

输电线上输送的电流为,选项A错误;输电线上由电阻造成的损失电压U=IR=6×103×2.5=1.5×104=15(kV),选项B正确;若改用5kV电压输电,输电线上损失的功率不会超过输电功率,选项C错误;用计算损失功率时,U是输电线上损失的电压,不是输电电压,选项D错误。