己知某5层商店住宅进深6m,开间3.3m,其局部平剖面及楼(屋)盖恒载和活载如题图所示。托粱b×hb=250mm×600mm,混凝土为C30,纵筋为HRB335级,箍筋为 HPB235级;墙体厚度240mm,采用MU10烧结多孔砖,计算高度范围内为M10混合砂浆,其余为M5混合砂浆;顶梁,bt×ht=240mm×180mm托粱自重为4.185kN/m,每层墙体自重为11.59kN/m。
托梁顶面的荷载设计值Q1、墙梁顶面的荷载设计值Q2,应为下列()组数值
A.29.85kN/m,143.96kN/m
B.29.90kN/m,139.25kN/m
C.29.90kN/m,143.95kN/m
D.13.00kN/m,87.25kN/m
参考答案:A
解析:
(1)以永久荷载为主的组合
①作用于托梁顶面上的荷载设计值Q1
托梁自重1.35×4.185=5.65(kN/m)
二层楼盖:
(0.98×2.0+1.35×3.95)×3.3=24.20(kN/m)
Q1=5.65+24.20=29.85(kN/m)
②作用在墙梁顶面上的荷载设计值Q2
墙体自重:1.355×11.59×4=62.60(kN/m)
二层以上楼盖和屋盖:
[(0.98×2.0+1.35×2.9)×3+(0.98×0.7+1.35×4.6)]×3.3=81.36(kN/m)
Q2=62.60+81.36=143.96(kN/m)
(2)以可变荷载为主的组合
①作用于托梁顶面上的荷载设计值Q1
托梁自重: 1.2×4.185=5.02(kN/m)
二层楼盖:
(1.4×2.0+1.2×3.95)×3.3=24.88(kN/m)
Q1=5.02+24.88=29.90(kN/m)2
②作用于墙梁顶面上的荷载设计值
墙体自重1.2×11.59×4=55.63(kN/m)
二层以上楼层盖
[(1.4×2+1.2×2.9)×3+(1.4×0.7+1.2×4.6)]×3.3=83.62(kN/m)
Q2=55.63+83.62=139.25(kN/m)
综合考虑,应取Q1=29.85kN/m,Q2=143.96kN/m。