搅拌机开关箱内装设的漏电保护器,其参数为50mA、0.2s,是否符合规范要求?为什么?
答案
参考答案:不符合规范要求,因为开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30 mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
搅拌机开关箱内装设的漏电保护器,其参数为50mA、0.2s,是否符合规范要求?为什么?