某多层钢筋混凝土框架结构办公楼,抗震等级二级,首层层高4.2m,其余各层层高为3.9m,地面到基础顶面1.1m,柱网7.5m×7.5m,柱架柱截面尺寸600mm×600mm,框架梁截面尺寸为300mm×600mm(y方向)、300mm×600mm(x方向),如图所示。首层中柱,柱底截面在x方向地震作用下的荷载效应与地震作用效应组合的内力设计值(已考虑二阶效应)为:M=800kN·m,N=2200kN,V=369kN,受力纵筋采用HRB400级,箍筋采用HRB335级。柱采用C30混凝土,梁采用C25混凝土。取as=as'=40mm。
若该首层中柱柱顶经内力调整后的弯矩设计值,反弯点在柱层高范围内,试问,该中柱加密区的箍筋配置量Asv/s(mm2/mm),下列何项数值最能满足要求().
提示:0.3fcA=1544.4×103N。
A.1.48
B.2.01
C.2.24
D.2.38
参考答案:B
解析:
解答如下:
根据《混凝土结构设计规范》11.4.3条,框架结构,抗震二级:
取 Vc=542.1kN
由规范式(11.4.7):
N=2200×103N>0.3fcA=1544.4×103N
故取N=1544.4×103N
复核最小配筋率,由规范表11.4.12-2,箍筋直径取8mm,间距100mm;又柱截面为600mm×600mm,选用4肢箍,则:
,所以最终取Asv/s=2.012mm2/mm