问题 单项选择题

某多层房屋的钢筋混凝土剪力墙连梁,截面尺寸b×h=180mm×600mm,抗震等级为二级,连梁跨度净跨ln=2.0m,混凝土强度等级为C30,纵向受力钢筋HRB400级,箍筋HPB300级,as=as'=30mm。

假定该梁重力荷载代表值作用下,按简支梁计算的梁端截面剪力设计值VGb=18kN,连梁左右端截面反、顺时针方向组合弯矩设计值,该连梁的箍筋配置为下列哪一项().

提示:验算受剪截面条件式中0.2fcbh0RE=342.2kN。

A.

B.

C.

D.

答案

参考答案:C

解析:

解答如下:

连梁跨高比

,按连梁计算。

根据《混凝土结构设计规范》11.7.8条:

ln/hb=3.33,由规范式(11.7.9-2):

双肢箍,取s=100,Asv1≥0.703×100/2=35.2mm2

故采用中,满足,所以采用