问题 单项选择题

某多层现浇钢筋混凝土框架结构。其中中间层高H=2.8m,圆形装饰柱直径d=300mm,混凝土强度等级为C30,纵向受力钢筋为HRB335,纵筋的混凝土保护层厚度c=30mm,配置螺旋式间接钢筋,箍筋直径为8mm,箍筋间距s=50mm,箍筋为HPB235钢筋。

假定柱的轴向压力设计值N=1240kN,对柱进行轴心受压构件验算(不计入间接钢筋的影响),则柱的纵向受力钢筋的最小计算面积为()。

A.1566mm2

B.1439mm2

C.1376mm2

D.1669mm2

答案

参考答案:A

解析:

查《混2010》表6.2.20—2得多层现浇框架房屋中间层柱的计算长度ι0=1.25H,

故:

ι0=1.25H=1.25×2.8m=3.5m

轴心受压构件验算(不考虑间接钢筋的影响)

钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数ψ

查《混2010》表6.2.5得ψ=0.87

圆形截面面积A=π×d2/4=70686 mm2

轴压比Uc=N/(fc×A)=1240000/(14.3×70686)=1.22

全部纵向钢筋的截面面积As’按下式求得:

问答题
问答题 简答题