问题
问答题 论述题
在交联电缆生产过程中,哪些因素会引起电缆击穿和局放不合格?
答案
参考答案:
1)原材料受潮或工艺控制不当而引起气孔;
2)原材料净化程度不高,或在加料过程中混入杂质,或挤出温度产生的绝缘焦粒;
3)内外屏蔽电阻率大;
4)内外屏蔽层与绝缘层之间有间隙或有凸起物;
5)铜带接头焊接不好,铜带脱节,绕包不紧密。
在交联电缆生产过程中,哪些因素会引起电缆击穿和局放不合格?
参考答案:
1)原材料受潮或工艺控制不当而引起气孔;
2)原材料净化程度不高,或在加料过程中混入杂质,或挤出温度产生的绝缘焦粒;
3)内外屏蔽电阻率大;
4)内外屏蔽层与绝缘层之间有间隙或有凸起物;
5)铜带接头焊接不好,铜带脱节,绕包不紧密。