某预制方桩,截面尺寸0.35m×0.35m,桩长13.0m,桩顶离地面6.0m,桩底离地面19m,土层分布:0~8.0m为粉质黏土,qsik=25kPa;8.0~14.4m为粉土,qsik=30kPa,黏粒含量2.5%;14.4~18m为粉砂,qsik=35kPa;18~19m为砾砂,qsik=50kPa,qpk=3000kPa。
试回答:
(1)粉土和粉砂不发生液化时的单桩竖向抗震承载力特征值;
(2)粉土和粉砂发生液化,在13m处标贯击数N=11,17m处标贯击数N=18,地下水位2.5m,8度地震区,试计算单桩竖向抗震承载力特征值。
参考答案:
(1)粉土和粉砂土层不发生液化时,单桩竖向抗震承载力特征值计算
单桩极限承载力标准值
Quk=4×0.35×(2.0×25+6.4×30+3.6×35+1.0×50)+0.352×3000
=1.4×(50+192+126+50)+367.5
=585.2十+367.5=952.7kN
单桩承载力设计值
R=Quk/rsp=952.7/1.65=577.4kN
单桩承载力特征值
Ra=952.7/2=476.4kN
按规范GB 50011—2001规定,非液化土中单桩竖向抗震承载力特征值可比非抗震设计时提高25%。
所以单桩竖向抗震承载力特征值为476.4kN×1.25=595.9kN。
(2)粉土和粉砂土层发生液化时,单桩竖向抗震承载力特征值计算
11/19.5=0.56≤0.6
17m处粉砂 Ncr=10×[0.9+0.1×(17-2.5)]=23.5
18/23.5=0.77
①桩承受全部地震作用,根据规范GB 50011—2001表4.4.3,土层液化影响折减系数ψl,粉土ψl=1/3,粉砂ψl=2/3。
考虑液化时单桩竖向抗震承载力特征值为
RaE=714.7/2=357.4kN
②地震作用按水平地震影响系数最大值的10%采用(α=0.1αmax),这时单桩承载力应扣除液化土层的全部摩阻力和桩承台下2.0m深度范围内非液化土的桩周摩阻力。
Quk=4×0.35×(2.0×0+6.4×0+3.6×0+1.0×50)+0.352×3000
=70+367.5=437.5kN
考虑液化时,单桩竖向抗震承载力特征值为
RaE=437.5/2=218.8kN
所以当桩承台底面上、下分别有厚度不小于1.5m、1.0m的非液化土层时,桩的抗震验算取以上①、②两种情况,按不利情况设计。