油炉PIC-9401输出0%时,现场PV-9401关不到最低位置,你如何检查处理?

答案

参考答案:联系工艺将此阀交出,

1)关掉气源,看阀是否关到最小;

2)是:检查电气转换器输入是否为4mA;

(1)是:检查电气转换器和阀门定位器;

(2)否:查卡板输出,如4mA正常,为线路故障,检查线路,如不正常,卡板故障;

3)否:说明此伐卡住了,联系操作工打旁路,与金工班配合解体伐,清理正常后,校伐,恢复原位。