问题
问答题 简答题
V1214已经关闭,可是在操作站上GCS-1214没有闭合,是什么原因?
答案
参考答案:
检查回讯开关是否闭合:
1)如开关闭合,检查导线是否有断路处,卡板供电是否正常;
2)如开关未闭合,检查回迅开关及触点挡板;
3)如开关损坏,更换开关;
4)如触点挡板没到位,重新调整挡板的位置。
V1214已经关闭,可是在操作站上GCS-1214没有闭合,是什么原因?
参考答案:
检查回讯开关是否闭合:
1)如开关闭合,检查导线是否有断路处,卡板供电是否正常;
2)如开关未闭合,检查回迅开关及触点挡板;
3)如开关损坏,更换开关;
4)如触点挡板没到位,重新调整挡板的位置。