大空分3500状态监控仪上XI-5011“OK”灯不亮了,如何处理?
答案
参考答案:
测前置器输出是否在4~16V之间
(1)如果是,则检查前置器到监控仪之间的信号线及监控仪的组态;
(2)如果不是,则检查前置器、同轴电缆以及探头。