停车检修后系统送电时,SRC-601/602、104-J/JS、301-JS转速表电源正常,发现301-J转速表没电,如何处理?
答案
参考答案:经检查SRC-601/602、104-J/JS、301-JS转速表是由电源柜供的115VAC,而301-J是由10MC机柜内的24VDC供电,该电源开关没有送上。