7000空分100J压缩机现场转速表无指示,如何处理?
答案
参考答案:将转速表的输入线拆下,用万用表测量其频率信号是否正常。不正常:线路及探头检查。
1、检查线路的对地和线间的绝缘情况。
2、检查探头的直流阻抗,应在500Ω左右。正常:检查转速表(供电、设置或用标准信号校验转速表)。
测转速表的输入脉冲是否正常,如果正常,则检查转速表的设置及供电;如果不正常,则检查探头及导线是否损坏。