问题 问答题 简答题

操作站上显示105-J转速(SIC105PV)与CCC控制器不一致,如何处理。

答案

参考答案:(1)检查CCCPM5程序是否运行;

(2)检查操作站程序CCC03PM中内部变量数值变量NN3与NN4设置的最高与最低转速数值与控制器设置是否一致。

单项选择题
单项选择题