问题 问答题 简答题

103-J基地转速表指示10000转与DCS操作站指示9200转不对应,如何处理。

答案

参考答案:

(一)判断基地指示与总控指示哪个准确

(1)检查转速表设置是否正确

(2)与工艺测速表读出的值相比较,若DCS不准则进行

(二)转速表输出部分检查

(1)检查基地转速表的设置输出选项是否为4~20MA。

(2)检测输出回路电流值(4~20MA)与转速量程15000进行换算若DCS指示与电流对应则

(3)进行转速表校验,加标准频率信号,检测输出电流,若电流值不对则

(4)进行转速表更换或调整。