尿素系统在开车过程中TRC-152指示-17℃,而来氨TI01-1指示7℃,工艺反应TRC-152指示不准,如何处理?
答案
参考答案:1)首先到现场判断管道的实际温度,经检查TRC-152管道处挂白霜,(氨在低温时的管道外状态)证明TRC-152指示正确。
2)通知工艺按正确的温度开车,在现场检查TI01-1点热偶的实际温度,判断热偶是否坏,补偿导线是否接反,线路是否短路,(经查热偶与补偿导线接反,换线后指示正常)。