问题 问答题 简答题

有一热偶指示偏低,在LLMUX卡上拆下补偿导线,用万用表测量,经查表计算温度正常,如何处理。

答案

参考答案:

进行卡板点测试,

(1)将此点接线更换到本卡其它测温点上,看显示值是否正常,否:

(2)将此点接线更换到其它卡板的测温点上,看显示值是否正常

(3)也可对卡板点进行校验测试,加标准MV值,观察操作站指示是否准确,否:卡板调试或更换。