检修时更新现场热偶,未做极性判断直接将热偶与补偿导线接牢后,总控指示25℃(现场环境温度),此时能否判断极性连接正确?为什么?

答案

参考答案:不能判断,因热偶两端没有温差,热偶相当于中间导体,只有设备内有温差变化时,根据指示随温度变化的趋势才能判断极性是否正确。