问题 问答题


潜水泵绝缘损坏导致触电事故
某水库需要用潜水泵把1#鱼池中的水抽干。当鱼池中的水快抽干时,稀泥和杂物将潜水泵进水孔堵住,××挽起裤脚,赤脚下去清理。当他用手接触潜水泵时,触电倒在水里,经送医院抢救无效而死亡。

请分析这起事故发生的原因。

答案

参考答案:

解析:这起事故发生的原因如下。 (1)潜水泵定子绕组磨漏,使得绝缘失效,导致潜水泵的金属外壳漏电。 (2)潜水泵没有安装漏电保护器。 (3)作业人员排除故障前,没有采取停电措施直接赤脚下到鱼池中。 (4)潜水泵没有采用保护接零,是导致发生触电事故的直接原因。