103-J油收集器浮筒调节器保不住液面,调节阀无故障,浮筒指示正常,如何处理。
答案
参考答案:
(1)与工艺联系关截止阀暂不投用,建立液面之后对调节器进行调整。
(2)建立液面后,开截止阀投用,观察玻璃板当液面降至50%时,将调节器输出调至3PSI,让调节阀关闭。
(3)若未调整好则重复(1)~(2)步,直至达到调节要求为止。
