问题
问答题 简答题
LI-303突然无指示,现场变送器指示正常,应如何处理?
答案
参考答案:
(1)因现场变送器的指示正常说明供电正常;
(2)断开变送器负线串入电流表测回路电流,若无电流,变送器负端对地,更换变送器;若电流正常,断开负线DCS端,检查负线对地绝缘,不正常,换线或找到接地点;正常,电阻短路或输入通道故障。
LI-303突然无指示,现场变送器指示正常,应如何处理?
参考答案:
(1)因现场变送器的指示正常说明供电正常;
(2)断开变送器负线串入电流表测回路电流,若无电流,变送器负端对地,更换变送器;若电流正常,断开负线DCS端,检查负线对地绝缘,不正常,换线或找到接地点;正常,电阻短路或输入通道故障。