问题
问答题 简答题
LC-14浮筒指示偏低,如何处理。
答案
参考答案:(1)检查气源供气是否正常。否:调整或更换过滤减压阀
(2)检查浮筒机械部分是否有卡、滞现象;
(3)检查喷嘴、挡板是否有磨损或脏污,如有清洁挡板;
(4)检查放大器工作是否正常,是否有堵、漏现象。是:清洗放大器或更换放大器;
(5)检查气源管、信号管、风表接头有无泄漏。
(6)校验浮筒。
