快锅正常开车时,盘上FR-2011A无指示,应如何处理?

答案

参考答案:(一)开方器输出检查,看开方器是否有输出;

(1)有:查开方器到盘上表的信号管是否有漏点或堵;

A.有:换管或吹扫;

B.没有:查记录仪。

(2)无:查变送器是否有输出;

A.有:变送器到开方器之间的信号管漏、堵或开方器故障,更换信号管或检查开方器。

B.无:变送器或测压部件故障。

(二)进行变送器及测压部分检查

按动喷嘴挡板或排污,看输出是否变化;

A.变化:检查导压管是否堵或漏,根部阀、三阀组及孔板;

B.不变化:检查气源,确认无问题,校变送器。

此故障为变送器的放大器堵,清洗后回装故障排除。