油炉FT-9306操作站指示偏低,是何原因?你如何处理?

答案

参考答案:(一)进行变送器输出电流检查,看4~20MA与操作站指示是否对应;

(1)对应:检查变送器零点是否正常;

不正常:校表。

正常:查根部阀、导压管、三阀组是否堵或漏。

(2)不对应:查线的绝缘和卡板

(二)线路绝缘及卡板检查:

(1)变送器的供电是否正常;

否:检查机柜供电是否正常,

正常:检查线路;

不正常;更换通道。

(2)负线对地检查。不正常:换线或对绝缘不良进行处理。

负导此故障为表的压管断。