油炉FT-9302在停炉的情况下,操作站上仍有40%的指示,如何处理?

答案

参考答案:查看变送器输出是否与操作站上指示相对应

1)对应:检查变送器的零点是否正常;

正常:查导压管、根部阀及三阀组是否有漏点或两导压管内冷凝液柱是否平衡。

不正常:校表。

2)不对应:检查线路绝缘是否正常;

正常:检查卡板点。

不正常:查找故障点或换线。