问题
问答题 简答题
FR-006拆下校验合格,重新安装投用后US上显示负值,线路部分无故障,如何处理?
答案
参考答案:变送器部分检查:
(1)检查导压管是否泄漏;
(2)检查正负压室导压管是否接反;
(3)检查正负压室导压管是否汽化;
(4)检查正负向导压管冷凝液,将两侧导压管冷凝液排净,重新建立冷凝液。
FR-006拆下校验合格,重新安装投用后US上显示负值,线路部分无故障,如何处理?
参考答案:变送器部分检查:
(1)检查导压管是否泄漏;
(2)检查正负压室导压管是否接反;
(3)检查正负压室导压管是否汽化;
(4)检查正负向导压管冷凝液,将两侧导压管冷凝液排净,重新建立冷凝液。