油炉改造后FT-9606指示偏低,经检查变送器、线路及卡板均无问题,试分析原因。
答案
参考答案:在变送器处测输出电流,通过计算看与操作站上的指示是否一致,若一致:证明不是在操作站上开的方,查变送器上是否开方,若没开方,将其开方。
该表改造前是在西屋系统上开方的,改造后操作站上没作开方处理,因此指示偏低。