问题 问答题 简答题

PI-150现场指示正常,操作站没有指示,检查线路无故障,应如何处理?

答案

参考答案:

(1)因该点是数值点,没有指示,首先检查1SQ0614是否启动。

(2)如该程序启动后仍无指示,应将该程序块停止,重新下装。

(3)下装后启动仍无指示,应进入工程师状态,检查1SQ0614该程序是否改动。

1SQ0614程序完成PI-309、TI-38、LI-303、PI-150、FI-204、TI-206的数据采集功能。