问题 单项选择题

某教学楼为高层框架结构,抗震设防烈度为8度,丙类建筑,Ⅰ类场地,设计地震分组:第一组,共10层,总高度43.3m。其中一榀横向中框架的竖向荷载分布及梁柱尺寸如题61~65图所示。框架混凝土强度等级为C30,梁均为C25,竖向荷载作用下结构经内力计算第一、二层梁柱端弯矩如题61~65表1所列,第一、二层柱抗侧移刚度Di值,楼层框架总抗侧移刚度∑Di,柱反弯点高度九,及当水平地震作用由左向右时的楼层总剪力Vf如题61~65表2所列。 题61~65表1 第一、二层梁柱端弯矩

题61~65表2 第一、二楼层总剪力

计算一层柱C2下端弯矩设计值,最接近下列()项数值。

A.468.25

B.620.82

C.506.54

D.389.74

答案

参考答案:C

解析:

据《高层建筑混凝土结构技术规程》6.2.2,二级框架的底层柱底截面的弯矩设计值应乘以增大系数1.25=1.25×(1.2×18387+1.3×294.30)=506.54(kN·m)