问题 单项选择题

某三跨10层现浇框架,抗震等级二级,第一层层高3.9m,地面到基础顶面1.1m,柱截面尺寸为500mm×500mm,梁高600mm,混凝土C25,纵筋HRB335级,籀筋HPB235级,在竖向荷载地震作用组合下内柱有关截面(题11~13图)的内力值见题11~13表。

柱顶Ⅱ-Ⅱ截面处对称配筋As=A’s=()mm2

A.1057

B.1087

C.1127

D.1157

答案

参考答案:A

解析:

Nb=1882kN,因左震、右震时的轴压力均小于Nb,故按大偏心受压计算。

N左<N右,M左>M右,左震为最不利情况,取进行配筋计算。

根据已知条件得底层柱上端节点处的弯矩作用情况如题12图所示:

ΣMc=270+270=540(kN·m)

1.2ΣMb=1.2×(160+317)=572(kN·m)

因ΣMc=540kN·m<572kN·m=1.2ΣMb

应根据ΣMc=572kN·m来调整下柱上端弯矩设计值

M’cⅡ=572×270/270+270=286(kN·m)

作用于下柱上端的设计值

M=286kN·m,N=1300kN

配筋计算

得As=A’s=1057mm2