问题
单项选择题
某三跨10层现浇框架,抗震等级二级,第一层层高3.9m,地面到基础顶面1.1m,柱截面尺寸为500mm×500mm,梁高600mm,混凝土C25,纵筋HRB335级,籀筋HPB235级,在竖向荷载地震作用组合下内柱有关截面(题11~13图)的内力值见题11~13表。
柱顶Ⅱ-Ⅱ截面处对称配筋As=A’s=()mm2。
A.1057
B.1087
C.1127
D.1157
答案
参考答案:A
解析:
Nb=1882kN,因左震、右震时的轴压力均小于Nb,故按大偏心受压计算。
N左<N右,M左>M右,左震为最不利情况,取进行配筋计算。
根据已知条件得底层柱上端节点处的弯矩作用情况如题12图所示:
ΣMc=270+270=540(kN·m)
1.2ΣMb=1.2×(160+317)=572(kN·m)
因ΣMc=540kN·m<572kN·m=1.2ΣMb
应根据ΣMc=572kN·m来调整下柱上端弯矩设计值
M’cⅡ=572×270/270+270=286(kN·m)
作用于下柱上端的设计值
M=286kN·m,N=1300kN
配筋计算
得As=A’s=1057mm2。