问题
问答题
如图所示柱下单独基础的底面尺寸为3m×4.8m,持力层为粘土,下卧层为淤泥,地下水位在天然地面下1m深处,荷载设计值及其他有关数据如图所示。试按持力层验算该基础底面尺寸是否合适。
答案
参考答案:
解:按e=0.86的粘土查表得ηb=0,ηd=1.0
又因为
=13.55(kN/m3)
所以fa=fak+ηbγ’(b-3)+ηdγm(d-0.5)
=155+1.0×13.55×(2-0.5)
=175.3(kPa)>1.1fak=170.5kPa
=174.9(kPa)<fa(满足要求)
=203.2(kPa)<1.2fa
=210.4kPa(满足要求)
=146.6(kPa)>0(满足要求)