PIC-509指示波动,线路无故障,如何处理。
答案
参考答案:
P.IC-509检测的是104-MB工艺加热炉预热盘管出口压力,用于调节引风机转速。
(一)首先将PIC-509打“M”方式,观察测量值是否波动,是:
(1)检查工艺状况
(2)变送器检测及输出回路检查。否:检查调节参数,进行参数整定
(二)变送器检测及输出回路检查,停表检查指示是否波动,(由于是负压无法排污)波动:表校验或更换,不波动:
(1)检查导压管是否泄漏;
(2)检查导压管是否抽气通畅,否:拆管通理。(冬季导压管结冰易堵)