问题
单项选择题
某砖拱端部墙体宽度为490mm,墙体厚度为370mm(如题33图所示),采用MU10烧结普通砖、M5混合砂浆砌筑。由永久荷载产生的窗间墙上部轴向压力设计值为Nu=33kN,由永久荷载和可变荷载产生的砖拱水平推力(由永久荷载效应组合控制设计),该墙体水平受剪承载力验算表达式接近下列()项数值
A.18.2kN<22.25kN
B.18.2kN<23.04kN
C.18.2kN<25.07kN
D.18.2kN<24.57kN
答案
参考答案:A
解析:
(1)确定砌体抗压与抗剪强度设计值
由MU10砖、M5混合砂浆查《砌体规范》表3.2.1-1得:f=1.5N/mm2
由M5混合砂浆查《砌体规范》表3.2.2得:fv=0.11N/mm2
A=0.49×0.37=0.1813(m2)<0.3m2
γa=0.7+A=0.7+0.1813=0.8813
f=0.8813×1.5=1.322(N/mm2)
fv=0.8813×0.11=0.097(N/mm2)
(2)计算参数
由《砌体规范》公式(5.5.1-3)得
(3)受剪承载力计算
V=18.2kN<(fv+aμσo)A=(0.097+0.64×0.221×0.182)×181 300=22.25(kN)