问题
问答题 简答题
统一型应急电源控制箱中各保险丝熔断应如何检查?
答案
参考答案:
(1)RDl熔断时应查充电变压器及单向半波整流桥是否有短路。
(2)RD2熔断时应查电池有否反接、反极,电池引线有否短路。
(3)RD3、RD4、RD5熔断时应查负载变压器以及整流桥和滤波电容是否有短路。
(4)RD6熔断时应查应急输出负载是否有短路。
(5)RD7熔断时应查一般负载有否短路。
