问题 问答题 简答题

统一型应急电源负载整流有输出,但无充电电流如何检查处理?

答案

参考答案:负载整流有输出直流接触器KM2吸合,万用表置交流电压挡,测变压器原边是否有220V的交流电压:有220V证明RDl保险丝良好;无220V证明RDI熔断。测副边输出端3、4问是否有55V,5、6问是否有6~7V,7、9间是否有18v左右,如有一组电压不正常,充电机就不能工作。如测得各组数据正常可在控制回路V18e,c间短路:如失控证明故障在触发控制板乘务途中可用同型号的控制板试验后回段填写181。