问题 问答题 论述题

分析气动阀开启或关闭失灵的现象,原因及处理方法?

答案

参考答案:

故障现象:

(1)CRT监控画面上显示阀信号发桔黄色闪光;

(2)CRT报警画面上显示该阀未开启或未关闭信号。

故障原因:

(1)仪用空气压力低。

(2)仪用空气管道漏气。

(3)阀位反馈不正确。

(4)电磁阀损坏。

(5)气动阀损坏。

处理方法:

(1)重新整定减压过滤器压力;

(2)查仪用空气管道是否泄漏;

(3)检查阀门是否卡涩。

(4)联系检修尽快处理。

(5)更换损坏气动阀。