问题
问答题
矩形梁截面宽250mm、高600mm(图4—2),原设计纵向配筋为420,箍筋为φ6@200,现①号筋拟用2
22钢筋代换,②号筋拟用2
18钢筋代换,试验算其受剪承载力(强度)。
答案
参考答案:
用222代换原
20伸入支座的钢筋,所具有的钢筋等强面积大于原设计,故可满足要求;而②号筋用
18钢筋代换,其等强面积值小于原设计2
20的等强面积,应验算并适当增强箍筋。
原设计220钢筋的截面积Asb1=628.4mm2,拟代换2
18钢筋的截面积Asb2=508.9mm2,由公式得斜截面抗剪强度降低值Vj为:
已知原设计箍筋的截面积Ayv1=2×28.3=56.6mm2,将其代入相关公式得代换箍筋量为:
如仍采用双肢φ6箍筋,则
,用140mm
故知,代换后为满足原设计受剪强度要求,应在弯起钢筋的部位将原箍筋的间距由200mm加密为140mm。