问题
单项选择题
某钢筋混凝土框架柱基础,柱截面500mm×500mm。基础埋深2.0m,经修正后的地基持力层承载力特征值fa=230kPa。基础埋深范围内土的加权平均重度γm= 18.0kN/m3。基础混凝土为C25,混凝土抗拉强度设计值ft=1.27N/mm2;钢筋采用HPB235,fv=210N/mm2。基础下做100厚C10混凝土垫层,基础台阶拟采用阶梯形,每阶高度300,基础总高度900mm。上部结构荷载效应的标准组合:Fy=2780kN。
如果基础底面尺寸采用4m×4m,根据规范强制性条文,在柱与基础交接处,进行验算的地基土净反力值不得大于()。
A.168.5kPa
B.172.0kPa
C.225.0kPa
D.372.0kPa
答案
参考答案:D
解析:
根据《建筑地基基础设计规范》式(8.2.7):
基础受冲切承载力满足:Fι≤0.7·βhp·ft·αm·ho
其中:Fι=Pι·Aι
根据已知条件进行计算:
已知条件:at=bt=0.500m,ι=b=4m,ho=900-40=860mm=0.86m
am=(at+ab)/2=at+ho=500+860=1360mm=1.36m
因ho=900>800进行插值:
代入公式:
Fι≤0.7·βhp·ft·am·ho
=0.7×0.992×1.27×103×1.36×0.86=1031.5kN
代入公式验算基础底面积:
地基净反力: