对于一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为500m,若控制每米总压力损失为150Pa/m(比压降),则锅炉运行表压力应为( )。
A.60kPa
B.65kPa
C.77kPa
D.79kPa
答案
参考答案:C
解析: 锅炉的运行表压力为Pb=(500×150+2000)Pa=77kPa。
对于一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为500m,若控制每米总压力损失为150Pa/m(比压降),则锅炉运行表压力应为( )。
A.60kPa
B.65kPa
C.77kPa
D.79kPa
参考答案:C