问题
单项选择题
某厂房采用全空气空调方案,冬季空调热负荷为100kW,室内设计参数为:干球温度18℃,相对湿度30%,需要的新风量为2000m3/h。冬季室外空调计算参数为:干球温度-10℃,相对湿度50%,冬季大气压力按1013kPa计算,空气的密度为1.2kg/m3,比定压热容为1.01kJ/(kg·K)。将常温水加热到蒸汽的汽化热按2635kJ/kg计算,安全因数取1.1,不考虑室内散湿量,采用电极式加湿器,则该空调系统加湿器需要的电功率接近______kW。
A.4.8
B.5.8
C.6.8
D.7.8
答案
参考答案:B