某六层办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为二级,其中梁、柱混凝土强度等级均为C30。
该办公楼某框架底层角柱,净高4.85m,轴压比不小于0.5。柱上端截面考虑弯矩增大系数的基本组合弯矩设计值;柱下端截面在永久荷载、活荷载、地震作用下的弯矩标准值分别为1.5kN·m,0.6kN·m,±115kN·m。试问,该底层角柱基本组合剪力设计值V(kN),应与下列何项数值最为接近().
A.85
B.95
C.105
D.115
参考答案:C
解析:
解答如下:
根据《建筑抗震设计规范》5.1.3条、5.4.1条,取ψE=0.5,γG=1.2。
根据《建筑抗震设计规范》6.2.3条,6.2.6条,底层角柱弯矩设计值应分别乘以1.5,1.1,则:
=250.239kN·m
根据《建筑抗震设计规范》6.2.5条、6.2.6条:
应注意的是,底层角柱的剪力设计值,最后应乘以增大系数1.1。