问题 单项选择题

已知钢筋混凝土过梁净跨/n=3.0m,过梁上砌体高度1.2m,墙厚190mm,墙体采用MU7.5砌块、Mb5混合砂浆砌筑,承受楼板传来的均布荷载设计值15kN/m。过梁伸入墙内200mm,砌块厚度为190mm,双面抹20mm混合砂浆,单位面积容重为3.38kN/m2(题图)。

与该过梁下砌体局部承压力最接近的是()项数值。

A.29.1kN

B.30.5kN

C.40.2kN

D.35.3kN

答案

参考答案:D

解析:

根据规范7.2.2条第2款第2点的规定,闲墙高

hw=1200mm<ιn/2=3000/2=1500mm,应按hw=1200mm的均布自重采用

墙体重量:q1=1.2×3.38=4.06kN/m

过梁自重:q2=0.19×0.3×25+0.02×(0.30×2+0.19)×17×1.2=2.03kN/m

楼板荷载q3=15kN/m

根据规范7.2.3条第3款的规定,验算过梁下砌体局部承压承载力时,可不考虑上层荷载的影响,即

=×(4.06+2.03+15.0)×(3.00+2×0.2)=35.853kN

单项选择题