问题
单项选择题
某底层为框架一抗震墙的四层砌体房屋,抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度为0.16g:假定各层质点集中在楼层标高处,其各层重力荷载代表值及各层层高均示于题图中。
试问,总水平地震作用标准值FEK(kN),应与下列()项数值最为接近。
A.1500
B.1650
C.1800
D.1950
答案
参考答案:B
解析:
根据《抗2010》第7.2.1条、第5.2.1条,
G=∑Gi=3300+3000×2+2700=12000kN
Ceq=0.85G=0.85×12000=10200kN
a1=amax=0.16
FEK=a1Geq=0.16×10200=1632kN