问题 单项选择题

已知一钢筋混凝土偏心受压柱截面尺寸b×h=500mm×700mm,柱子的计算长度lo=12m,混凝土强度等级为C35,纵向钢筋HRB400,纵向受拉钢筋合力点至截面近边的距离as=40mm。

设考虑二阶效应后的轴向力的偏心距e0=1200mm,截面为大偏心受压,每侧布置425的钢筋,则截面能承受的轴向力设计值N与下列()项数值最为接近。

A.305kN

B.480kN

C.516kN

D.602kN

答案

参考答案:B

解析:

截面配筋 A’s=As=1964mm2

附加偏心距 ea=max(20,h/30}=max{20,23)=23mm

考虑二阶效应后的轴向力偏心距:eo=1200mm

初始偏心距 ei=eo+ea=1200+23=1223mm

轴向压力作用点至纵向受拉钢筋的合力点的距离:

计算x、N

混凝土受压区高度x由下列公式求得:

N≤a1fcbx+fyA’ssAs当采用对称配筋时,f’yA’ssAs,代入上式可得:

由此可以求得: