问题
单项选择题
已知一钢筋混凝土偏心受压柱截面尺寸b×h=500mm×700mm,柱子的计算长度lo=12m,混凝土强度等级为C35,纵向钢筋HRB400,纵向受拉钢筋合力点至截面近边的距离as=40mm。
设考虑二阶效应后的轴向力的偏心距e0=1200mm,截面为大偏心受压,每侧布置425的钢筋,则截面能承受的轴向力设计值N与下列()项数值最为接近。
A.305kN
B.480kN
C.516kN
D.602kN
答案
参考答案:B
解析:
截面配筋 A’s=As=1964mm2
附加偏心距 ea=max(20,h/30}=max{20,23)=23mm
考虑二阶效应后的轴向力偏心距:eo=1200mm
初始偏心距 ei=eo+ea=1200+23=1223mm
轴向压力作用点至纵向受拉钢筋的合力点的距离:
计算x、N
混凝土受压区高度x由下列公式求得:
N≤a1fcbx+fyA’s-σsAs当采用对称配筋时,f’yA’s=σsAs,代入上式可得:
由此可以求得: