问题 问答题

Ⅲ.电气安装工程

某别墅局部照明系统1回路如图6-8。

说明:

①照明配电箱JM为嵌入式安装。

②管路均采用镀锌钢管DN20沿顶板、墙暗配,一、二层顶板内敷管标高分别为3.20m和6.50m,管内穿绝缘导线BV2.5mm2

③配管水平长度见图示括号内数字,单位为m。

下表中数据为该照明工程的相关费用,见表6-12。

 

表6-12 该照明工程的相关费用
序号项目名称计量单位安装费(元)主材
人工费材料费机械使用费单价(元)损耗率(%)
1镀锌钢管暗配DN20M1.280.320.183.503
2照明线路管内穿线

DV2.5mm2

M0.230.1801.5016
3安装接线盒1.052.1503.002
4安装开关盒1.121.0003.002

管理费和利润分别按人工费的65%和35%计。 分部分项工程量清单的统一编码见表6-13。

 

表6-13 分部分项工程量清单的统一编码
项目编号项目名称项目编号项目名称
030212001电气配管030204031小电器
030212003电气配线030213003装饰灯
030204018配电箱030213003普通吸顶灯及其他灯具
030204019控制开关030204017控制箱

 

根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定,计算相关工程量和编制分部分项工程量清单。将配管和配线的计算式列出,并填写表6-14。

表6-14 分部分项工程量清单表

工程项目:别墅照明工程
序号 项目编号 项目名称及特征 计量单位 工程数量
1
2
3
4
5
6
7
8

答案

参考答案:

(1)镀锌铜管DN20暗配工程量计算式:

一层:(1.5+3.2-1.6-0.4)+(1+3.2-1.3)+(1+3.2-1.3)+(1+0.1+1.3)+(1.1+3.2-1.3)+(1.6+3.2-1.3)+2.5=19.9(m)

二层:(1+3.2-1.3)+(1.1+3.2-1.3)+(2.5+3.2-1.3)+2.5=12.8(m)

合计:19.9+12.8=32.7(m)

(2)管内穿线BV2.5mm2工程量计算式:

二线:[(1.5+3.2-1.6-0.4)+(1+3.2-1.3)+(1.1+3.2-1.3)+2.5+(1.1+3.2-1.3)+2.5]×2=33.2(m)

三线:[(1+3.2-1.3)+(1.6+3.2-1.3)+(1+3.2-1.3)+(2.5+3.2-1.3)]×3=41.1(m)

四线:(1+0.1+1.3)×4=9.6(m)

合计:33.2+41.1+9.6=83.9(m)

表7 分部分项工程量清单表

工程项目:别墅照明工程

序号项目编号项目名称及特征计量单位工程数量
1030204018001配电箱

照明配电箱JM嵌入式安装

1
2030212001001电气配管

镀锌钢管DN20暗配包括灯头盒6个、开关盒5个

m32.7
3030212003001电气配线

管内穿绝缘导线BV2.5mm2

m83.9
4030204031001小电器

单联单控暗开关10A 250V

1
5030204031002小电器

双联单控暗开关10A 250V

2
6030204031003小电器

单联双控暗开关10A 250V

2
7030213003001装饰灯

装饰灯FZS-1641×100W

4
8030213001001普通吸顶灯及其他灯具

圆球罩灯JXD1-11×40W

2

单项选择题
单项选择题