不定项选择
有一台10000kV.A变压器已运行27年,折旧率为3.33%,由于故障及运行时间长久,部分线圈绝缘损坏,需进行大修,大修费为该变压器投资费的50%。购买新的 10000kV.A变压器价格为85000元,与原10000kV.A变压器购价相同。变压器的残存价值为原购价的10%。如更换新变压器每年可节约电费31304元,减少电容器的投资为6120元。从生产上考虑该变压器的负荷短期内不可能减少或调整。请考虑该变压器的处理方案。
如旧变压器需要大修,其回收年限为()。
A.1.16年
B.1.54年
C.3.0年
D.2.52年
答案