问题
单项选择题
某城市最高日设计用水量为12万m3/d,清水池调节容积取最高日用水量的15%,室外消防一次灭火用水量为55L/s,同一时间内的火灾次数为2次,火灾持续时间按2h计,水厂自用水量在清水池中的贮存量按1500m3计,安全贮量取5000m3,则清水池的有效容积为( )m3。
A.25292
B.35281
C.28532
D.26252
答案
参考答案:A
解析: 清水池的有效容积由4部分组成:
(1)调节容积W1=120000×15%m3=18000m3;
(2)消防贮量W2,取2h的消防用水量,即W2=0.055×2×3600×2m3=792m3;
(3)水厂自用水贮量W3=1500m3;
(4)安全贮量W4=5000m3;
则清水池的有效容积W=W1+W2+W3+W4=(18000+792+1500+5000)m3=25292m3。